光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2144|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

崩溃,红外对射总误报!

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-5-28 20:56:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
做了一个红外对射工程,主机是康联8827的,加了个单独的18伏集中供电电源,对射用的是艾礼富的3光束5对和1对2光束的,最远的受光器到主机不超过300米,用的是2*0.5的rvv线,发射和接受之间都没超过100米,调试时10个灯基本都亮了,测试都基本上到了4v,显示信号好。在最远端加负载时测电压约17.5v。现在的情况是布防后1、6对正常(距离主机最近),2(距主机大约5-60米)、3、4、5对(距主机大约200多米)会误报。对射之间很干净,无树木等干扰,无其他红外干扰,怀疑线尾电阻,更换后一样误报。换到11-16路去,还是对应的12-15路误报。崩溃了,兄弟们帮我看看还有什么可以注意的。谢谢!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-5-28 21:07:07 | 只看该作者
华为代理商
[quote user="tianya2100"]...在最远端加负载时测电压约17.5v。...[/quote] 说明电压应该是正常的,您的对射已经正确调试好了,还经常误报,建议:互换一组不误报的对射产品去测试一下。 另外:您的对射安装支架是否牢靠?对射旁边有无干扰源或树叶等。
3#
 楼主| 发表于 2011-5-28 21:18:26 | 只看该作者
华为代理商
回楼上的超人,支架安装很好,不会动,2、3号对射是用水泥固定的,根本动不了。对射旁无干扰或树叶什么的。        谢谢关心。
4#
发表于 2011-5-29 17:01:29 | 只看该作者
华为代理商
主机误报的可能性还是极小,怀疑正常是对射问题。 1、对射距离过远,造成发射和接收困难从而误报;  2、对射质量不好造成; 3、对射线尾电阻没有正确接入线路中,造成主机检测线路异常报警; 4、线路接头、对射接线柱、主机端子接线松动等。 像您这个情况,只有:更换一组误报率最高的对射产品来测试是否对射本身问题(换其它品牌)。
5#
 楼主| 发表于 2011-5-30 00:58:53 | 只看该作者
华为代理商
嗯,明天按你的建议去试下,但愿能找到问题。  谢谢
6#
发表于 2011-5-30 08:43:14 | 只看该作者
对射产品是否真宗
7#
发表于 2011-6-2 12:16:14 | 只看该作者
搞定没有啊?出来冒个泡说说情况啊,我的也是这样。还有会不会是线路问题啊??