急!海湾火灾自动报警设备总线故障怎么办?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-7-9 08:23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
海湾火灾自动报警设备总线故障  显示是01002总线故障 2-3楼显示无电各烟感和温感都没电 其他楼层都有电

也不报2-3楼层的探测器故障 只显示总线故障
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-7-9 16:15:02 | 只看该作者
华为代理商
既然知道问题还不解决,用嘴是解决不了的
3#
发表于 2010-7-9 20:44:25 | 只看该作者
华为代理商
查故障原因吧!线路
4#
发表于 2010-7-9 21:59:28 | 只看该作者
华为代理商
回路卡损坏更换就是
5#
发表于 2010-7-10 01:11:43 | 只看该作者
华为代理商
先检查一下此回路是否被隔离模块隔离,若被隔离,则信号总线有接地或短路故障,若未隔离,检查电源线是否断路
6#
发表于 2010-7-10 10:28:20 | 只看该作者
支持楼上的
7#
 楼主| 发表于 2010-7-15 14:08:38 | 只看该作者
谢谢5楼的
8#
发表于 2010-7-16 10:35:25 | 只看该作者
把回路线下了,看主机怎么报
9#
发表于 2010-7-23 17:08:25 | 只看该作者
用200k当打线间电阻,必须大于1k
10#
发表于 2010-7-24 14:24:50 | 只看该作者
看看线路是否有回路。。。