海湾5000型主机增加新探头

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-4-15 08:42:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
各位大侠:
       小弟求知:如果在原来一个回路上新增加烟感探头,消防主机上应该如何去注册设定呢?主机是海湾5000型的。 求解
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-4-15 09:11:30 | 只看该作者
华为代理商
设置在调试状态上 把你要增加的探头增加上  在从新注册下应该就可以了吧
3#
发表于 2012-4-15 09:41:40 | 只看该作者
华为代理商
烟感编好号码,安装后把主机放在调试状态,自检。再把这个烟感设备定义一下。
4#
发表于 2012-4-15 09:55:33 | 只看该作者
华为代理商
l先利用主机的《查询》功能,查到你添加探头回路的最后一个号码,在这个号码(最后)后面编添加的探头号,将编好的探头安装到现场,并确认有总线电压,再回到主机前,将主机设到调试模式,重新开机,让主机自动登记,完成登记后,查看新添加探头是否登记上,如果登记上,就对添加的探头设定二次码。以便参与联动关系。
5#
 楼主| 发表于 2012-4-15 13:06:00 | 只看该作者
华为代理商
是不是这样 我要加1通道的烟感探头号是13  我先将烟感编码为13先后接到1通道现场  再在主机调试状态然后按下自检功能。最后在设备定义一项进行设备定义。
6#
发表于 2012-4-15 22:34:00 | 只看该作者
安装后把主机设置在调试状态,设备注册,再把这个烟感设备定义一下。
7#
 楼主| 发表于 2012-4-16 11:19:33 | 只看该作者
谢谢 各位大侠
8#
发表于 2012-4-16 17:59:32 | 只看该作者
呵呵 海湾的就是简单 人人都会!