室外/户外电源机柜与一般户外柜不同,以交流负载为主,有完整的机房和配套用房,供电系统也极其重要,其供电可靠性在几类局站中要求最高,电源不可用度应不大于1×10-7,即平均20年时间内,每个电源系统故障的累计时间应不大于1分钟。

  一个总面积150平方米的室外/户外电源机房的典型供电方案。系统供电采用两路市电与一路油机(终期扩展为两路油机)的切换方式输入

  。UPS系统采用两组并机输入/输出双母线冗余方式,两组UPS分别由独立的母线供电,两段母线间有母联开关,当任一段母线的输入故障时,通过母联开关可由另一段母线的输入供电。两个输入开关与母联开关间有互锁机构,保证任何时候不会三个开关同时闭合。每组UPS都为1+1并机系统,两组UPS通过旁路柜MSS由负载母线同步跟踪器LBS控制,保证两组输出的电压幅值、相位、频率同步。

  UPS的输出最后通过精密配电柜PPC分配给负载,对于单路输入的重要负载,由STS静态开关在两组UPS输出间进行切换选择,双电源负载分别从两组UPS各自的输出精密配电柜PPC上取得一路输出获得可靠供电。精密配电柜PPC内置隔离变压器,进一步提高了整个系统的供电质量