防火分区与消防联动的关系

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-9-9 11:18:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
请问防火分区与消防联动系统之间是什么关系呀?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-9-9 16:30:32 | 只看该作者
华为代理商

我也给你说不清楚啊

3#
发表于 2008-9-9 18:21:32 | 只看该作者
华为代理商

  消防联动设备是火灾自动报警系统的执行部件,消防控制室接收火警信息后应能自动或手动启动相应消防联动设备。

  智能建筑中应具备的消防联动设备及其功能

  根据建筑设计防火规范和智能建筑防火灭火要求,智能建筑应具备以下全部或部分消防联动设备:

  (1)火灾警报装置与应急广播,火灾发生时警示或通知人员安全转移;
   (2)消防专用电话,火灾报警,查询情况,应急指挥,能与“119”直通;
   (3)非消防电源控制,火灾应急照明和安全疏散指示灯控制;
   (4)室内消火栓泵和喷淋水泵,火灾时实施灭火;
   (5)消防电梯运行控制;
   (6)管网气体灭火系统,泡沫灭火系统和干粉灭火系统,火灾确认后实施灭火;
   (7)防火门,防火卷帘,防火阀的控制,火灾时实施防火分隔,防止火灾蔓延;
   (8)防烟排烟风机,空调通风设备,送风阀,排烟阀乖,防止烟气蔓延提供救生保障。

  消防联动设备的联动要求

  火灾发生时,火灾报警控制器发出警报信息,消防联动控制器根据火灾信息管理部联动关系,输出联动信号,启动有关消 防设备实施防火灭火。

  消防联动必须在“自动”和“手动”状态下均能实现。在自动情况下,智能建筑中的火灾自动报警系统按照预先编制的 联动逻辑关系,在火灾报警后,输出自动控制指令,启动相关设备动作。手动情况下,应能根据手工操作,实现对应控制。

  消防设备及其联动要求见表。   表---消防设备及其联动要求

消防设备

火灾确认后联动要求

火灾警报装置应急广播

1. 二层及以上楼层起火,应先接通着火层及邻上下层
2. 首层起火,应先接通本层,二层及全部地层
3.地下室起火,应先接通地下各层及首层
4.含多个防火分区的单层建筑,应先接通着火的防火分区

非消防电源箱

有关部位全部切断

消防应急照明灯及紧急疏散标志灯

有关部位全部点亮

室内消火栓系统水喷淋系统

1. 控制系统启停
2.显示消防水泵的工作状态
3.显示消火栓按钮的位置
4.显示水流指示器,报警阀,安全信号阀的工作状态

其它灭火系统

管网气体灭火系统

1.显示系统的自动,手动工作状态


2.在报警,喷射各阶段发出相应声光报警并显示防护区报警状态
3.在延时阶段,自动关闭本部位防火门窗及防火阀,停止通风空调系统并显示工作状态

泡沫灭火系统
干粉灭火系统

1. 控制系统启停
2.显示系统工作状态

其它防火设备

防火门

门任一侧火灾,防火门自动关闭且关门信号反馈回消防控制室

防火卷帘

疏散通道上:
1.烟感报警,卷帘下降至楼面 1.8m处
2. 温感报警,卷帘下降到底
防火分隔时:
探测器报警后卷帘下降到底

防排烟设施空调通风设施

1. 停止有关部位空调送风,关闭防火阀并接受其反馈信号
2. 启动有关部位的放烟排烟风机,排烟阀等,并接受其反馈信号
3. 控制挡烟垂壁等防烟设施

4#
发表于 2008-9-15 19:53:55 | 只看该作者
华为代理商
5#
 楼主| 发表于 2008-9-16 17:14:18 | 只看该作者
华为代理商
多谢
6#
发表于 2008-9-19 21:47:13 | 只看该作者

太好了,我又学到了好多知识

 

 

7#
发表于 2008-9-21 12:01:42 | 只看该作者
8#
发表于 2008-9-21 13:16:02 | 只看该作者
9#
发表于 2008-9-21 15:00:33 | 只看该作者
     楼上的中级工程师你的回帖有错误吧 (8)防烟排烟风机,空调通风设备,送风阀,排烟阀乖,防止烟气蔓延提供救生保障.     防烟排烟风机、排烟阀开,空调通风设备、空调送新风机或阀关,正压送风机、正压送风阀开,防止烟气蔓延提供救生保障. 