变压器事故跳闸的处理原则是什么?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-1-9 20:57:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
要怎么处理才是正确的呢?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-1-9 21:38:36 | 只看该作者
华为代理商
变压器事故跳闸的处理原则是:

(1)检查相关设备有无过负荷问题。

(2)若主保护(瓦斯、差动)动作,未查明原因消除故障前不得送电。

(3)如只是过流保护(或低压过流)动作,检查主变压器无问题可以送电。

(4)装有重合闸的变压器,跳闸后重合不成功,应检查设备后再考虑送电。

(5)有备用变压器或备用电源自动投入的变电站,当运行变压器跳闸时应先起用备用变压器或备用电源,然后再检查跳闸的变压器。

(6)如因线路故障,保护越级动作引起变压器跳闸,则故障线路开关断开后,可立即恢复变压器运行。
3#
发表于 2011-1-26 11:42:37 | 只看该作者
华为代理商
1、事故信号查询,是否还有其他电气设备发事故信号。2、是否主保护动作。3、是否可以复位。4、分析清楚后再空载合闸。