消防总线短路

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-12-31 11:58:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
不明白是怎么了,我的消防回路总线短路,检查了好长时间,不短路啊,也没接地,可就是送不上电,我把烟感拆掉,就好了,可是烟感我用万能表量了下,也没有问题,请假各位这是怎么回事?谢谢了。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-12-31 15:04:34 | 只看该作者
华为代理商
探头坏了。
3#
发表于 2010-12-31 15:26:13 | 只看该作者
华为代理商
探头内部短路
4#
发表于 2010-12-31 15:57:01 | 只看该作者
华为代理商
先检查一下探头底座松动、脱落或线路短路没有。 排除底座后,直接替换新探头或与其它地方探头互换测试。  应该是探头内部短路,探头一般由一组桥式整流二极管定向正负极后供给内部,因此您直接万用表测量无法测量到内部短路情况不。
5#
 楼主| 发表于 2010-12-31 18:57:23 | 只看该作者
华为代理商
非常的感谢你,谢谢,故障排除了,我把探头拆除了,我还想请教一下,其中有一个楼层报短路,我分2段去查,有一段是好的,还有一段有故障,我把有故障的探头拆下,把手报,等信号线拆掉,就好了,然后我一个一个的重新安装上去,没发现问题,设备都能动作,但是过了一会又短路了,这是什么问题呢?急啊?求帮忙分析一下!
6#
发表于 2010-12-31 20:26:31 | 只看该作者
探头坏了。
7#
发表于 2010-12-31 20:40:47 | 只看该作者
你是 松江的还是北京利达的还是海湾的呢你 最好是把烟感全部拆回厂家检查一下是 探头坏掉了 一个不能引起的肯定是两个以上引起短路的 如果那个回路上还有 带地止的声光就是 声光坏掉了
8#
发表于 2011-1-1 22:17:59 | 只看该作者
记录你的过一会的时间,一个一个接上设备,错过你的过一会的时间,查出是哪一个的问题
9#
发表于 2011-1-6 12:32:34 | 只看该作者
探头坏了,用编码器读下每个探头的地址,读不出的就是坏的
10#
发表于 2011-1-20 10:24:13 | 只看该作者
应该联系一下厂家!主机的回路卡可能坏掉了!