控制\监视模块?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-7-3 17:32:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
信号\电源输入控制模块输出连接应急照明箱\楼层电表箱起什么作用?不是供电,监视模块连接按钮/水流指示/信号阀
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-7-4 09:08:10 | 只看该作者
华为代理商
    《火灾自动报警系统设计规范》6.3.1.8 消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯。
    条文解释的有关部位是指着火的那个防火分区或楼层,一旦着火应切断本防火分区或楼层的非消防电源。切断方式可以人工切断,也可以自动切断,切断顺序应考虑按楼层或防火分区的范围,逐个实施,以减少断电带来的不必要的惊慌。
3#
 楼主| 发表于 2008-7-4 09:36:23 | 只看该作者
华为代理商

顶啊

4#
发表于 2008-7-4 18:00:11 | 只看该作者
华为代理商

监视模块只用于带开关量的作用是监视.控制模块用于联动设备用的作用是启动设备

 

5#
发表于 2011-3-26 15:55:35 | 只看该作者
华为代理商
模块报故障,比如说急停故障,这种故障指的是模块本身故障,还是说监视的设备或线路故障?忘指教!
6#
发表于 2011-3-27 07:21:40 | 只看该作者
模块报故障,换一模块试试,压缩故障的范围,再找问题