    防火泥是一种柔性阻燃材料,具有良好的阻火、堵烟、耐油、耐水、耐腐蚀性能。该材料主要用于电线,电缆的孔洞封堵,以防止电线、电缆发生火灾而由孔洞向邻室蔓延,减少火灾损失。避免事故的扩大具有阻烟、防火、防尘等功能。因此,该堵料广泛用于发电厂、工矿企业、高层建筑、造船电力、邮电、变电所、冶金等系统工程中垂直式水平的电线、电缆贯穿孔洞的封堵。

  使用方法:
  将有机堵料揉匀后均匀地嵌入孔洞,该有机堵料在气温低时会较硬,此时可将堵料置于50度左右的温水中加热等稍软即可取使用。该有机堵料一般与SEF-II防火堵料配合使用,封堵厚度为150mm时,耐火极限大于等于3小时。 

 防火泥实物图

  防火泥使用方法图

-----------------------------------------------------------------------------------------

  阻火包又称防火包,防火枕。主要用于电力、通讯、石化、建筑以及船舶等行业的各类电缆贯穿孔洞的防火封堵,能有效阻止火势沿电缆窜燃蔓延,最大限度的避免生命财产的损失。该产品常温下具有良好的通风透气性、 耐酸碱、耐水、耐油、重量轻、使用方便等特点, 遇火迅速膨胀炭化形成具一定厚度和强度的阻火屏障,并在膨胀炭化过程中吸收热量、释放不燃气体,达到阻火、隔热、隔烟的目的,是电力电缆设施防火、阻燃的理想产品。

  使用方法:
1. 施工前将工作面清理干净,做到无油污、无粉尘及其他杂物,电缆按顺序梳理整齐。
2. 将阻火包整齐码放到贯穿孔洞的电缆周围,将孔洞封堵严实。封堵要求为封严、不留缝
隙。
3. 穿越楼层或设备的孔洞,应先将钢架或钢网(必须刷涂钢结构防火涂料)固定在孔洞下端,阻火包码放厚度不小于24厘米。 根据现场要求可加装防火板或其他防火装饰物(禁止
采用木板或其他易燃物作为支架或盖板)。
4. 机房配电柜、控制柜的封堵应将设备下部地板空间全部封严,封堵面积应大于设备基座周边24厘米。电缆在地板下拐弯或分线处,封堵体积应不小于24厘米×24厘米×24厘米。

 防火包实物图    防火枕使用方法图

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2007-8-15 10:45:56 | 只看该作者
华为代理商
太好了,图文并茂,多谢!
3#
发表于 2007-8-15 13:08:46 | 只看该作者
华为代理商

学习了

电缆托盘\桥架采用防火泥防火包封堵没问题,但采用线槽时,线槽盖安装完毕后,使用防火泥或防火包封堵,会不会造成线槽内部串通,破坏防火分区

4#
发表于 2007-8-16 17:29:30 | 只看该作者
华为代理商
好贴
5#
发表于 2007-8-17 13:35:20 | 只看该作者
华为代理商
学习了
6#
发表于 2007-8-29 20:53:52 | 只看该作者
精华啊,没用过这个东西.
7#
发表于 2009-2-14 16:22:14 | 只看该作者
好东西,图文并茂,照好久了
8#
发表于 2009-8-18 10:45:59 | 只看该作者
没用过
9#
发表于 2010-1-24 17:06:31 | 只看该作者
看不到图片??
10#
发表于 2010-9-2 09:23:39 | 只看该作者
好东西,图文并茂
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-6-24 06:35 , Processed in 0.067949 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表