关于空调系统中的压缩机压力保护问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-10-30 00:56:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
请教一下,系统中如果出现压力(高低压)不正常时候,出现压缩机高低压保护而停机,请问如何进行排查处理?谢谢
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-10-30 13:50:19 | 只看该作者
华为代理商
检查是否为:⑴ 制冷剂不足或过多,请补漏抽真空,加足制冷剂或放出多余的制冷剂。⑵ 毛细管组件(含过滤器)堵塞,吸气温度升高,请更换毛细管组件。⑶ 四通阀内部漏气,构成误动作,确认损坏后更新。⑷ 压缩机本身故障,如短路、断路、碰壳通地等,检查确认后更换压缩机。⑸ 保护继电器本身故障,请用万用表检查在压缩机不过热时其触点是否导通,若不导通更换新的保护器。当更换5528、5532压缩机时,需检查启动电容和启动继电器(如其中之一损坏,则必须两者同时更换)。⑹ 高压压力过高,压力继电器动作,请分析原因,针对情况予以排除。⑺ 冷凝器通风不良或气流短路,请排除室外侧的障碍物,清洗冷凝器。⑻ 系统混有不凝液气体(如空气等),请抽真空重新灌注。⑼ 压缩机运转电流过大,请查明原因予以排除。⑽ 室外机组环境温度过高,请远离热源,避免日晒。⑾ 压缩机卡缸或抱轴。可用橡胶锤或铁锤垫上木块敲击振动压缩机外壳,或采用并联电容、放氟空载的方法,可能使得压缩机启动运转,但若无效则应更换压缩机。⑿ 汽液阀未完全打开。