光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1429|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

消防联动主机报AD故障是什么意思啊?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-12-21 09:13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
秦皇岛福通的,最近显示系统故障:机号0  路号14  AD故障  ;还有一次出现系统故障:无相关事件

请问这是怎么回事啊?AD故障是什么故障??
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-12-22 05:38:30 | 只看该作者
华为代理商
富通(现名--尼特)主机(旧国标)有三种,新国标的有二种,每一种主机的AD故障现象都不太一样。这里就举几个故障现象,
系统报某一回路AD
故障---
1、系统存在总线故障
2、对应回路LB板与BB板电缆连接不可靠
全面提供富通(尼特)系统的技术支持,13009405302

3#
 楼主| 发表于 2011-12-22 15:30:00 | 只看该作者
华为代理商
谢谢你的回答。

该机具体型号:富通JB-QB-FT6001TA

这个故障复位后又没出现了。
4#
发表于 2011-12-23 10:07:14 | 只看该作者
华为代理商
谢谢。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册