手报的信号线.电话线和烟感线共用一个预埋管行不?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-3-12 20:12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
手报预埋管路不通!准备和烟感预埋管路里走!有没有干扰?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-3-12 21:10:36 | 只看该作者
华为代理商
因为其他系统工作电压不一样。
按照GB50016-98火灾自动报警系统设计规范
10.2.7
火灾自动报警系统的传输网络不应与其它系统的传输网络合用。

附录E 本规范用词说明

E.0.1 执行本规范条文时,要求严格程度的用词说明如下,以便在执行中区别对待。

E.0.1.1表示很严格,非这样作不可的用词:

正面词采用“必须”;

反面词采用“严禁”。

E.0.1.2表示严格,在正常情况下均应这样作的用词:

正面词采用“应”;

反面词采用“不应”或“不得”。

E.0.1.3表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样作的用词:

正面词采用“宜”或“可”;

反面词采用“不宜”。

E.0.2 条文中指定应按其它有关标准、规范的规定执行时,写法为“应按……执行”或“应符合……的要求或规定”。


3#
发表于 2008-3-13 08:24:12 | 只看该作者
华为代理商
规范中很清楚,是不能同管的。但实际操作中,也有人同管施工,后果就是:要么不好用,要么根本不能用。(能用的极少)
4#
发表于 2008-3-13 10:53:12 | 只看该作者
华为代理商

规范中很清楚,是不能同管的。但实际操作中,同管也可以用,但电话线需用屏蔽线以防干扰通话质量

5#
发表于 2008-3-18 11:27:26 | 只看该作者
华为代理商
规范当然是不允许这样使用的,但是如果预埋管不通的话,也不能能走明线的话,走在一起是可以的,我在一个工地上做过这样的实验,电话线、信号总线在同一个预埋管里,运行到现在也没出现问题。
6#
发表于 2008-3-18 11:55:56 | 只看该作者

某些产品的手动报警按钮和电话插孔是一体化设计

某些产品的手动报警按钮和电话插孔是一体化设计(日本产品大都如此)

这样的系统可以和信号线一起穿管

7#
发表于 2008-3-20 17:37:49 | 只看该作者
我在工程使用过同管,没问题
8#
 楼主| 发表于 2008-3-21 21:59:24 | 只看该作者
谢谢大家了!以后有啥不懂的我还会请教大家的!
9#
发表于 2008-3-22 19:58:29 | 只看该作者

我所做的工程  都是这样走的  没有碰到问题啊

10#
发表于 2008-3-22 23:15:19 | 只看该作者

这么多人参与,

而且很多人有经验,

希望能借鉴学习