北京利达JB-QB-LD128EN(M)接线问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-11-17 10:54:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商

烟感探测器接在北京利达JB-QB-LD128EN(M)的TC+,TC-,探测回路上,还是接在CH,CL,CAN总线上。如果接错了会对烟感探头造成损坏吗?

还有一个问题就是北京利达LD3000EN烟感探测器 运行下的指示灯怎么是红的 主机没有显示火警啊!

谢谢

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-11-22 23:05:44 | 只看该作者
华为代理商
总线应接在TC上(因为TC就表示总线),智能烟感是无极性的.烟感亮红对是不对的,可能是你的接线方法有没有问题,如果隔几秒闪一下,那是正常的,常亮就是不正常.
3#
发表于 2008-11-23 10:42:45 | 只看该作者
华为代理商

常亮就是火警状态

4#
发表于 2008-11-30 11:10:03 | 只看该作者
华为代理商

常亮就是火警状态,主机没显示,可能那个烟感的地址号有问题,没有注册到主机里。

5#
发表于 2009-1-3 13:36:23 | 只看该作者
华为代理商

北京 利达的烟感  火警时灯是快速闪烁

6#
发表于 2009-1-10 21:14:37 | 只看该作者
TC为探测总线,由于连接探测器、模块等设备,正常电压为17V左右。CAN总线由于设备之间的联网,比如主机之间、主机和CRT以及主机内的驱动板、主板之间的连接,他为脉冲电压,万用表是测不出来的,该接口只对厂家有用,对工程商没有用。烟感巡检时每隔20秒闪亮一次,火警时为常亮。
7#
发表于 2012-4-16 20:03:40 | 只看该作者
火警常亮,巡检时闪亮,红色指示灯20秒闪一次