光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3508|回复: 14
打印 上一主题 下一主题

严重干扰

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-7-28 16:55:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
给一客户布线于厂房的工字钢内,没有做任何的防护。线缆是一舟的75-5规格128编,长度为280米左右,供电为220v与视频线并行,硬录为大华,摄像机为一般一体机,出现严重干扰,图像雪花严重,基本分辨不出物体!

注:厂房车间是制造玻璃的,电网交错,并主机离车间的配电柜很近,约60米视频线在配电柜上方约7米!


求助,是干扰造成的吗?如果是,如何屏蔽干扰?采用光缆传输如何?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-7-29 15:04:29 | 只看该作者
华为代理商
摄像机支架采用PVC的会好些,如果不行就加一套抗干扰器。会好的。
3#
发表于 2010-7-29 17:41:29 | 只看该作者
华为代理商
加个干扰器
4#
发表于 2010-7-30 09:43:43 | 只看该作者
华为代理商
加装抗干扰器试试,施工有问题,这种环境怎么能不加保护钢管,线缆也要用再好一点的线哪
5#
发表于 2010-8-1 12:17:13 | 只看该作者
华为代理商
增加抗干扰器吧
6#
发表于 2010-8-1 22:17:21 | 只看该作者
首先找到干扰源干线集中点,然后办抗干扰期价在其后。这样户解决大部分的图像问题。其余的要检查你的摄像头电源,最好是一带一。否则你要采用集中供电,造价会上升,因为它带滤波抗干扰,体积较大。
7#
发表于 2010-8-1 22:20:00 | 只看该作者
光纤解决这方面的问题是不错的方案。但造价昂贵,一般安防采用单模光纤。
8#
发表于 2010-8-4 14:33:51 | 只看该作者
280米,可以采用光纤传输了
9#
发表于 2010-8-6 10:40:02 | 只看该作者
加视频隔离器 成本低 效果比市面上一发一收的抗干扰器效果要好    以后可以选用双绞线传输方案成本低,超强抗干扰  联系电话:15273189246    QQ:1277460266
10#
发表于 2010-8-6 21:37:43 | 只看该作者
厂房内的话采用双绞线传输就可以了,没有干扰,而且成本还要低些