请教一下。楼房的地线该怎么做,阻值多少算合格
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-6-19 20:28:26 | 只看该作者
华为代理商
消防用是: 

《设计规范》5.7 系统接地
5.7.1 火灾自动报警系统接地装置的接地电阻值应符合下列要求:

5.7.1.1 采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω;

5.7.1.2 采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω;

5.7.2 火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。

5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。

5.7.4 由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线应选用铜芯绝缘导线,其芯线截面面积不应小于4mm2

5.7.5 消防电子设备凡采用交流供电时,设备金属外壳和金属支架等应作保护接地,接地线应与电气保护接地干线(PE线)相连接。

《验收规范》第七节 系统接地装置的安装
2.7.1 工作接地线应采用铜芯绝缘导线或电缆,不得利用镀锌扁铁或金属软管。

2.7.2 由消防控制室引至接地体的工作接地线,在通过墙壁时,应穿入钢管或其它坚固的保护管。

2.7.3 工作接地线与保护接地线,必须分开,保护接地导体不得利用金属软管。
3#
发表于 2010-6-22 14:03:19 | 只看该作者
华为代理商
学习了
4#
发表于 2010-6-22 22:19:25 | 只看该作者
华为代理商
学习了
5#
发表于 2010-6-23 20:29:35 | 只看该作者
华为代理商
学习了
6#
发表于 2010-6-24 22:32:59 | 只看该作者
分享了
7#
发表于 2010-6-27 14:10:52 | 只看该作者
好学习了
8#
发表于 2010-6-27 16:49:23 | 只看该作者
弱电系统的接地是和强电分开的?
9#
发表于 2010-7-18 11:32:31 | 只看该作者
2楼说的不错,要注意强电与弱电接地要分开
10#
发表于 2010-7-19 22:37:18 | 只看该作者
防雷接地一般4欧,电气接地1欧以下