海湾区域显示问题。

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-8-27 21:28:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
海湾9000系统。

系统图设计是区域显示信号和24v电源都是总线制。但是施工的时候厂家他把区域显示的信号和24v电源变为了点对点,

每个回路的区域显示都从主机上放线出来。后来遇到线路故障就把模块的24v电源接在了区域显示的24v电源。请问这样

是否有干扰。

注:区域显示乱报火警。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-8-30 22:18:08 | 只看该作者
华为代理商
施工的时候厂家他把区域显示的信号和24v电源变为了点对点,
  看不明白,厂家不会施工的
3#
 楼主| 发表于 2010-8-31 21:19:35 | 只看该作者
华为代理商
但是图纸设计是总线制的。每个回路的信号线和24v电压是通过区域显示器在到探测器的。

但是施工的时候改成了,每个回路的信号线和24v电压是通过总线隔离器就到探测器。区域显示器的信号线和24v电源是通过主机出来的信号线和24v直接接到区域显示器的。
4#
发表于 2010-8-31 21:39:51 | 只看该作者
华为代理商
施工的接线方式没有问题,不知道你说的区域显示是什么,是海湾的火灾显示盘吗?能详细说说区域显示乱报火警的现象吗?我个人认为区域显示和你所说的布线方式没有太大的矛盾。
5#
 楼主| 发表于 2010-8-31 22:26:42 | 只看该作者
华为代理商
是海湾的火灾显示盘。那很可能是线路引起的。例如短路对地。