标题: 消防线路在金属线槽敷设,消防电话及广播可以放进来吗? [打印本页]
作者: 东东 时间: 2007-3-9 08:49
标题: 消防线路在金属线槽敷设,消防电话及广播可以放进来吗?
消防电话及广播线路和消防其他线路一起放在防火金属线槽内敷设可以吗?还是要采用屏蔽线?或者采取其他措施?
作者: tfxf123 时间: 2007-3-10 00:35
标题: Re:消防线路在金属线槽敷设,消防电话及广播可以放进来吗?
加隔离板分隔开,广播线路为100V不能和消防其他线路一起放。消防电话线路要采用屏蔽线后可和消防其他线路一起放。
详细可以看规范。
作者: 弱电初学者 时间: 2007-3-10 08:45
标题: Re:消防线路在金属线槽敷设,消防电话及广播可以放进来吗?
不可以,规范不容许。不同电压等级的线不能敷设在同一线槽!广播线路一般是定压功放,电压高于24V。
第2.2.4条 不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。
作者: abcd4273 时间: 2007-3-10 13:26
标题: Re:消防线路在金属线槽敷设,消防电话及广播可以放进来吗?
我也有同样的疑问 ,谢谢~
作者: 无痕公子 时间: 2007-3-10 20:00
标题: Re:消防线路在金属线槽敷设,消防电话及广播可以放进来吗?
张知识啊,我说我们的广播线都单走管呢,还初学者呢,太厉害 了。
作者: ZhangZhiming 时间: 2010-1-25 20:40
感谢分享。。。。
作者: liuhk85 时间: 2010-4-15 23:12
不应共管敷设,相关规范中都有要求!!
作者: 江潇坤 时间: 2010-4-16 01:19
不同电压不可以同线槽布线,不然会产生干扰。即使有屏蔽也要尽量避免
作者: wbws 时间: 2010-4-18 21:28
不可以
作者: fftz 时间: 2010-4-21 16:54
查查规范就知道了