探头启动停止问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-10-28 10:44:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
请问哪位高手,我们集团使用的是海湾的产品。

请问如果是有个点经常报警,我们可以在消防中心可以把那个探头停止不。

注意:是不在现场去把探头取了。而是在消防中心可以把他停止不让他运行而已。而且要运行的时候可以在消防中心启动不?

使用的是海湾5000的系统。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-10-29 18:05:37 | 只看该作者
华为代理商
[quote user="ac米兰"]请问哪位高手,我们集团使用的是海湾的产品。

请问如果是有个点经常报警,我们可以在消防中心可以把那个探头停止不。

注意:是不在现场去把探头取了。而是在消防中心可以把他停止不让他运行而已。而且要运行的时候可以在消防中心启动不?

使用的是海湾5000的系统。

[/quote]



可以的 把探头屏蔽就行了
3#
发表于 2009-10-29 18:24:40 | 只看该作者
华为代理商
屏蔽就是了
4#
发表于 2009-11-4 14:13:15 | 只看该作者
华为代理商


去现场找到那个点,可能探头脏了,需要清洗。换个新的。。

屏蔽始终都不是个办法的,要不程序把那个点删了
5#
发表于 2009-11-4 23:48:49 | 只看该作者
华为代理商
探头屏蔽就行了
6#
发表于 2009-11-6 16:34:15 | 只看该作者
可以屏蔽啊
7#
发表于 2009-11-6 17:15:06 | 只看该作者
最好是找出这个烟感误报火警的原因,彻底解决,如果屏蔽了有火情不能报警时你就要负法律责任了.
8#
发表于 2009-11-8 15:43:02 | 只看该作者
屏蔽不是办法  假如检查在面板上还是可以看到!你弄清楚是误报火警还是误报故障! 把烟感取下来清洗下```如果不行```建议最好更换一个新的烟感!
9#
发表于 2009-12-13 16:51:50 | 只看该作者
直接更换
10#
发表于 2009-12-13 17:37:15 | 只看该作者
最好不屏蔽,