北京利达排、送风阀联动时出错。

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-7-23 20:50:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
北京利达排、送风阀联动测试时有些不动作。微型开关是好的,电磁阀是好的,线路是导通的,不过单独启动可以启动.联动时模块有启动信号就是阀门不动作。请各位楼主分析下是什么原因造成。以我的个人分析:1.是模块的电源输出电压达不到电磁阀供电要求;2.是模块与模块底盒触点接触不良导致.
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
 楼主| 发表于 2008-7-23 23:30:03 | 只看该作者
华为代理商
手动可以启动就是联动时不能启动.
3#
发表于 2008-7-24 08:35:58 | 只看该作者
华为代理商

Q:手动可以启动,就是联动时不能启动.

A:手动是如何启动的,是用手拨,还是手按启动钮后电磁阀工作启动;  如果是手拨,请检查DC24V电源是否正常,电流是否足够? 电磁阀机械部分有否卡死?    给电磁机械部分加机油,并多次用手动开关,让其灵活自如。

4#
 楼主| 发表于 2008-7-24 12:45:17 | 只看该作者
华为代理商

谢谢楼主.手动启动是在主机上操作启动.

5#
发表于 2008-7-24 13:24:08 | 只看该作者
华为代理商
不知道是什么原因
6#
发表于 2008-7-24 22:18:46 | 只看该作者
基本肯定是电源盘功率不够造成。首先单个启动没问题,说明模块和阀电动机构没问题,其次,联动时候才出现个别阀联动不了,这时候你可以在现场搭万用表看看就能发现启动瞬间24V电压是不是有个比较大的波动。
7#
发表于 2008-7-24 22:22:16 | 只看该作者

解决办法:一,加大电源盘 二 加粗24V电源总线, 三、如果线路较长 比如小区 可直接在现场加电源盘,这样的话 最好是某部分设备直接用现场电源盘供电比较合适

8#
发表于 2008-7-28 13:55:55 | 只看该作者
是不是逻辑程序出现的问题    你应该仔细检查一下主机里的逻辑程序    我们原来就出现过这样的问题
9#
发表于 2010-4-22 15:03:37 | 只看该作者
单独启动可以这就说明你的电源输出电流不够,或是电压降太大了,可以更换输出电流大的电源,或者检查一下线路连接,如果线路连接电阻过大,也会导致压降高,电流输出不够