光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4379|回复: 15
打印 上一主题 下一主题

求助 12个云台不能控制

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-1-15 16:53:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
我单位地下车库的12个云台都无法控制了(偶尔能动一下),检查485线正常(没有短路和接地),请教各位高手?急急急!!!!!!!!!!!!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-1-15 22:00:13 | 只看该作者
华为代理商

控制

请问是不是你的协议没有设置好?要不你单独重新接一台球机试试?我想应该不会是什么大问题!
3#
 楼主| 发表于 2010-1-18 16:16:47 | 只看该作者
华为代理商
原来都可以用,现在就都不动了.怎么也找不到原因!!!!
4#
发表于 2010-1-19 01:22:11 | 只看该作者
华为代理商
如果控制线没有问题,那就是码转坏了,不知道你用有源的还是无源的?最好用有源的,不可能是解码器的问题,如果坏也不能都坏了!换一个码转试试吧
5#
 楼主| 发表于 2010-1-19 15:58:12 | 只看该作者
华为代理商
今天又好了,不知什么原因??????????????
6#
发表于 2010-1-19 22:00:05 | 只看该作者
呵呵...

按规范控制线屏蔽层是要接地的.

单端接地或者双端接地

单接:就是外面的铜丝

双接:一边铜丝,一边铝皮.

我也不知道是不是这个原因,但你可以去试试.我以前做的那个也是有时行有时不行,矩阵能控,电脑不能控.只是现在没机会去试了.
7#
发表于 2010-1-20 15:13:38 | 只看该作者
先看看码转是不是有问题,然后在检查协议设定是否正确
8#
 楼主| 发表于 2010-1-21 10:52:04 | 只看该作者
我这是单端接地的,现在还有两个求不能转动
9#
发表于 2010-1-22 10:35:03 | 只看该作者
可能码转的问题。
10#
发表于 2010-1-23 14:05:51 | 只看该作者
技术中心,这里也许有你要的

http://www.ztwl.cn/technology.asp?table=jishu
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册