光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4979|回复: 19
打印 上一主题 下一主题

云台不转动

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-9-23 14:11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
3个云台都不转动,能摄像,请问这方面应如何下手去检查。。我是新手还没实际经验
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-9-23 15:31:19 | 只看该作者
华为代理商

你的地址码是否设置正确,你可以单对单的试下

3#
 楼主| 发表于 2008-9-23 15:43:47 | 只看该作者
华为代理商

还有其它下手的地方吗?

4#
发表于 2008-9-23 17:56:36 | 只看该作者
华为代理商

三个云台分别单独测试。

地址码,协议,波特率检查看是否两端一致

线路

如果这几个都试过还不行,那就考虑还云台吧。

5#
发表于 2008-9-24 15:02:59 | 只看该作者
华为代理商

1、您的接线是否正确,RS485有AB二个线(即+ -),必须正确才行; 线路是否畅通,请用万能表测试。

2、您的录像机/矩阵内设置的控制协议码、波特率、ID地址是否与云台的完全对应。 协议码、波特率必须一样,ID地址则与相应支台对应。

3、试过都不行,就得怀疑您的485转换器有问题,或控制设备有问题(三个云台同时坏的可能极小)。

6#
发表于 2008-9-25 11:12:15 | 只看该作者
没那么复杂!~先检查通讯线就是了!~地址码在没有人为的去拨动!~十有八九不会出问题!~
7#
发表于 2008-9-25 11:16:34 | 只看该作者
检查485线连接,协议设置是否正确,通道是否一致
8#
发表于 2008-9-28 21:21:56 | 只看该作者
同意楼上观点
9#
发表于 2008-10-3 11:04:56 | 只看该作者
嗯,很好
10#
发表于 2008-10-4 00:15:10 | 只看该作者
学习了