光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 826|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

nfs-640

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-12-28 19:13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
气瓶间nfs-640主机带2个回路,液晶面板显示有100多个故障,到crt电脑查看故障,发现是所有探测器没有应答,且在同一回路上,现场查看,探测器闪动正常,请教是什么问题,谢谢
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-12-28 20:57:02 | 只看该作者
华为代理商
脱下后端设备,测量信号线电压是否达到12V。

脱下回路线,测量回路是否有短路、接地现象。

测量回路板,输出是否正常。

测量主机CPU,供电是否正常。

回路接地的可能比较大,得细致排查。
3#
 楼主| 发表于 2011-12-31 18:22:09 | 只看该作者
华为代理商
nfs-640主机两个回路能对换吗,因为其中1个回路是正常的