光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1276|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

红外防盗系统每个防区都显示没有准备好?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-11-12 11:22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
红外防盗系统每个防区都显示没有准备好?请问是什么原因引起的呀?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-11-12 11:29:45 | 只看该作者
华为代理商
1、线路接线错误;

2、未接要求接入EOL线尾电阻;

3、未按要求编程(有常开报警/常闭报警,具体要根据接线和编程结合);

4、总线制设备,可能是拨码错误或编程错误造成(有些总线模块拨码是反向的,第8位码对应第1位,7对2,6对3.....)
3#
 楼主| 发表于 2009-11-12 12:35:12 | 只看该作者
华为代理商
原来一直是好的,请问主机要红外的信号电压是多少,没有电压是不是也有这个情况,没有电压又是什么问题呢?

我一直想学这一块的东西,就是找不到基本的东西,请指点一下。谢谢!
4#
发表于 2009-11-12 22:07:48 | 只看该作者
华为代理商
谢谢
5#
发表于 2009-11-13 09:11:29 | 只看该作者
华为代理商
[quote user="mym0574"]请问主机要红外的信号电压是多少,没有电压是不是也有这个情况,没有电压又是什么问题呢?......
[/quote] 红外对射必须提供DC12V~DC24V电压,如果无电压供给,则会造成报警主机报警或无法布防; 

测量对射是否正常工作的方法:将对射供电,然后断开防区对应的对射接线,“万用表”测量其通断,正确时应该是仅有线尾电阻值2.2K或10K,用物遮挡对射使其报警,此时“万用表”测量其通断,正确时应该是“0Ω