每当喷淋稳压泵启动时,某区水流指示器就报警,请问是什么原因?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-7-6 00:00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
每当喷淋稳压泵启动时,某区水流指示器就报警,请问是什么原因?请各位老师指教,谢谢.
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-7-7 09:18:58 | 只看该作者
华为代理商

稳压泵是自动启动还是手动启动的?

 

会不会是那个区管网有渗漏~稳压泵一打 压力上去了 就开始漏水

然后水流指示器报警

 

 

3#
发表于 2008-7-7 09:30:51 | 只看该作者
华为代理商

启泵时水流指示报警,基本属于正常情况。因为某些区域可能离消防泵近,或其容易受到管压变化波动。消防泵启动时,管压会突增,从而造成假像的水流效应,引起水流指示器浆片波动,而引发报警。

看看 水流指示器工作原理 就清楚了。

水流指示器工作原理.jpg (25.22 KB, 下载次数: 12)

水流指示器工作原理.jpg
4#
发表于 2008-7-8 00:12:02 | 只看该作者
华为代理商
5#
 楼主| 发表于 2008-7-8 08:38:47 | 只看该作者
华为代理商

谢谢答复.

6#
发表于 2008-7-9 00:06:02 | 只看该作者
楼主说得有道理
7#
发表于 2008-7-9 12:02:41 | 只看该作者
解释合理!
8#
发表于 2008-7-10 17:28:29 | 只看该作者
   常开常闭接错了....
9#
发表于 2008-7-15 09:26:37 | 只看该作者
正常。
10#
发表于 2008-7-15 21:13:28 | 只看该作者
这是比较常见的现在的水流指示器的叶片波动较灵敏容易报警