一、适用范围
  电缆桥架适用于电压40.5千伏以下的电力电缆,以及控制电缆、照明配线等室内、室外 架空,电缆沟、隧道的敷设。
二、结构特点与安装
  电缆桥架具有品种全、应用广、强度大、结构轻、造价低、施工简单、配线灵活、安装 标准、外形美观的特点,对您处的技术改进、扩充电缆、维护检修带来方便。
  电缆桥架的安装可因地制宜。可随工艺管道架空敷设楼板、梁下吊装,室内外墙壁、柱 壁、隧道、电缆沟壁上的侧装。还可在露天立柱或支墩上安装。大型多层桥架吊装或立装时,应尽量采用 工字钢立柱两侧对称敷设。
电缆桥架可水平、垂直敷设;可转角、T字形、十字形分支;可调宽、调高、变径。
三、电缆在电缆桥架上的层次安排
  1.电缆桥架层次排列应是弱电流控制电缆在最上层、接着一般控制电缆,低压动力电缆,高压动力 电缆依次往下排列。(见下页表)这种排列有利于屏蔽干扰、电力电缆冷却,方便于施工。
四、电缆桥架横截面和邦高(边高)选择
  1.横截面选择
SD=n1·π·d1/4+...+nn·π·d*2n/4(mm*2)
S=K·SD/ n

 式中SD-电缆总截面积(mm2);
n1、n2...nn同型号规格电缆根数
d1、d2...dn厂 同型号规格电缆直径(mm );
K—余量系数,取1.10—1.25;
n—填允率,动力电缆取45%—50% ,控制电缆取50%—70%。
  2.邦高(边高)选择
  非梯式桥架邦高(边高)H值确定原则:
a. 对于控制电缆敷设不得超过邦高(边高)的2/3;
b. 对于动力电缆敷设不得超过邦高(边高)的2/3。
  梯式桥架的邦高(边高)确定为:按上述原则确定的H值加25mm(即H+25mm)
注意:当电缆根数过多时,可采用多层桥架敷设;电缆根数较少时,不同性质的电缆可以在同一桥架内敷设,但中间需用隔板隔开。
  各层电缆桥架层间距离为
控制电缆>=200mm
动力电缆>=300mm
机械化敷设电缆>=400
五、载荷等级选择
  1.所选托盘、梯架的承载能力应满足工作均布载荷小于额定均布载荷。如果实际跨距不等于2m或者 有附加集中载荷时,应根据下式换算成等效工作均布载荷。
qp=2P/L
式中P—附加集中载荷(n);
L—跨距(m);
q-—等效均布载荷值。
  2.实际工程中,特殊载荷条件如超重、大跨距的情况是经常碰到的,其支、吊架、托盘、梯架型式可 由用户提出详图,也可以委托本厂设计、验证,但都必须满足强度、刚度、稳定性要求。对于本样本给出 的桥架、托臂等支、吊架的承载资料仅供参考使用。
六、表面处理选择
  电缆桥架是薄壁钢结构件,为使其能适应不同的环境要求和有较长的使用寿命,我厂对电缆桥架的表 面处理工艺做了大量的工作。如镀锌工艺,产品经酸洗、碱洗、水洗、钝化、镀锌、再钝化、使镀锌层的 里层和表面都形成一层高质量的钝化膜、其抗腐蚀能力可提高5—8倍,特别是对热浸锌工艺的改进使热浸锌桥架其表面质量符合美国、加拿大等国家的先进标准,其在沿海地区的使用寿命能超过40年。
各表面处理特性及技术指标如下:
  1、电缆桥架热浸镀锌层特性及技术指标
  (1)热浸镀锌层重量及厚度,符合美国NEMA·VEI标准和美国依巴斯柯公司(EBASCO)电缆托架规 范的规定。
电缆桥架热浸镀锌层重量、厚度

(2)镀锌层附着力符合美国ASTM·A153—80《钢铁零件热浸镀锌技术规范》中的撬剥法及锤击的要求。
  (3)镀锌层均匀性符合GB3091—82惭氐压流体输送用镀锌焊接钢管》或美国ANSI·C·80·1· 生钢导管镀锌规范》中的“硫酸铜浸渍法”规定。
  (4)镀锌层耐腐性能参见镀锌层平均腐蚀速度试验数据。
  日本镀锌协会大气暴露试验数据

注:表内资料引自日本《电设工业》1977.6
国内实验数据

电缆桥架电镀锌引自国防工业出版社《电镀手册》
  2.电缆桥架电镀锌技术质量指标

2.电缆桥架喷涂粉末技术质量指标

 桥架表面处理可分为喷涂、镀锌、镀锌加喷涂、热浸锌、镀锌镍、热喷锌,对各自的性能和特点进行比较列表如下:

七、支、吊架配置
  1.桥架均布载荷与支、吊架跨距的平方成反比。例如,在跨距L=2m时,额定均布载荷为qP,当桥架实际的跨距LG不等于2m时,工作均布载荷qc应满足: qc≤qE(L/LG)'
  若实际跨距为3、4、5、6m.…—时代入上式得:
  可见,支吊架跨距越大,托盘、梯架的承载能力越小,用户和设计单位在选用时一定要注意,不要仅着重选择桥架的跨度而忽视了桥架的承载计算。
  2.在确定支、吊架跨距时,除满足工作均布载荷小于或等于额定均布载荷之外,还要满足相对挠度小于或等于L/200。
八、注意事项
  1.电缆桥架的最大载荷、支撑间距应小于允许载荷和支撑跨距。
  2.桥架的安装应以国家规范为准,目前可参照《电缆桥架安装图集86S D169》进行。桥架在安装过 程中严禁载人,如现场情况确有必要时,必须有安全保障设施方可载人,本事项对于不合格或非专业的操 作人员尤为重要。
  3.桥架的立柱、托臂等支架可与基础预埋件焊接固定,也可采用膨胀螺栓固定,对于现场焊接处一 定要做好防腐处理,通常由用户现场涂刷防腐漆。
  4.电缆桥架水平敷设时,桥架间的对接处距支承点的距离应在跨距的1/4以内,对于大 跨距桥架最好放在支承架上对接,在有弯通或三通的地方则需单独增加支承点,垂直方向的托臂每隔1.5m 设一固定点。
  5.桥架内的电缆应用电缆卡带、或金属电缆卡子进行分组固定。对于水平敷设的电缆通常每隔2m左 右作一固定点;对于垂直敷设的电缆应每隔1—1.5m固定一次,在改变标高的端部也应予以固定。
  6.电缆桥架按电力施工规范要求应进行良好接地,对于镀锌电缆桥架无须有专门接地装置,其本体 即可作为接地干线;对于表面进行非金属处理的桥架则必须有专门的接地装置;桥架的接地线可用VV- 16mm2电缆或等截面的铜编织线,该线通常由用户自备,长距离的电缆桥架每隔30—50m接地一次。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-4-23 09:34:37 | 只看该作者
华为代理商

看了给你顶下~~有点用处!~

3#
发表于 2009-11-11 01:21:28 | 只看该作者
华为代理商
谢谢LZ~~学习了!
4#
发表于 2009-12-12 05:41:22 | 只看该作者
华为代理商
ddd
5#
发表于 2009-12-21 20:03:39 | 只看该作者
华为代理商
好东东 谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-7-17 06:37 , Processed in 0.070298 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表