遇到棘手的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-7-24 22:16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
本人最近遇到一个工程,使用的设备是海湾公司的老国标的5000主机,系统中2台消火栓泵和2台喷淋泵采用的是总线制的控制方式,现在主机上手动盘的水泵的设备停动信号老是不定时的动作,所有的水泵平时都是处于自动状态,但是现场的水泵没有启动,在运行记里面有设备停动的动作信号,查了外面线路没有问题,回路板已经更换了还是有这种现象出现,请问什么原因
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-7-24 23:26:28 | 只看该作者
华为代理商
就手动盘报,主机不报吗?看看设备定义,或者更换手动盘再看看。是在不行更换主板。外部是否有重码的设备
3#
发表于 2009-7-25 12:42:07 | 只看该作者
华为代理商
消防泵,喷淋泵应用多线控制,

主机上手动盘的水泵的设备停动信号老是不定时的动作,但是现场的水泵没有启动,在运行记里面有设备停动的动作信号。

控制模块是否受到强点电干扰?接控制设备用没用8302A
4#
 楼主| 发表于 2009-7-25 13:02:55 | 只看该作者
华为代理商

回复

手动盘没有问题,主板已经更换过了,有接8302A模块控制。