湿式报警阀组上延时器下面的排水管老是有水排出?为什么?急!!!

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-6-20 09:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
请教高手
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-6-20 10:03:30 | 只看该作者
华为代理商
1:湿式报警阀可能关不死

2:管网可能漏水

3:末端排水没有关死
3#
发表于 2009-6-20 10:22:14 | 只看该作者
华为代理商
大概是湿式报警阀里面的阀瓣有垃圾卡牢
4#
 楼主| 发表于 2009-6-20 10:32:16 | 只看该作者
华为代理商

我已经换了个新的了啊,不可能啊?

请教高手
5#
发表于 2009-6-20 20:32:42 | 只看该作者
华为代理商
1:湿式报警阀可能关不死

2:管网可能漏水
6#
发表于 2009-6-21 18:12:33 | 只看该作者
仔细点。我认为报警阀还是有问题。再查查
7#
发表于 2009-6-21 21:01:34 | 只看该作者
湿式报警阀没有踏严,或有其它东西卡在档板下面
8#
发表于 2009-6-22 12:27:30 | 只看该作者
如果湿式报警阀上下两端的压力不对等,排出水是正常的,如果上下水压平衡了还是出水,就是湿式报警阀本身有故障。
9#
发表于 2009-6-23 19:31:03 | 只看该作者
1:湿式报警阀可能关不死

2:管网可能漏水

3:末端排水没有关死

4:注意排水管相通的管道
10#
发表于 2009-6-23 19:44:10 | 只看该作者
只有以下可能:

(1)管网漏水,

(2)湿式报警阀中间的挡板有垃圾卡住,或者挡板里的密封圈不行,可以拆开湿式报警阀中间的螺丝,进行检查,

(3)可能是你湿式报警阀的那个试验小阀门坏了。更换就可以