光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2441|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

紧急报警系统总是误报

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-3-30 17:12:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
紧急求救:

我这里用了BOSCH总线制紧急报警系统(CMS7000),挂了27个非品牌的紧急无线接收模块,有键盘有电脑,总线长300米,工程商说总线不能用屏蔽双绞,所以用的是非屏蔽非双绞.现在的问题是:系统时不时误报,提示"MPX总线故障\防区故障\MPX总线故障恢复\防区故障恢复",来回折腾了三个月,27个无线接收模块都换过,主板也换过,总线也换过(还是非屏蔽非双绞1.5mm2铜芯线).

仍然没解决!请教各位高手,是哪里出错了.
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-3-31 11:17:28 | 只看该作者
华为代理商
我的能力有限帮不了你
3#
发表于 2009-3-31 16:48:16 | 只看该作者
华为代理商
我的能力也帮不了你!
4#
发表于 2009-4-1 09:21:04 | 只看该作者
华为代理商
1、您确定您的总线没有任何绝缘不良,各接头无漏水或潮湿问题? 2、请重点检查各防区"EOL线尾电阻"是否按要求接好. 3、各防区模块ID编址是否按要求.
5#
发表于 2009-4-10 09:42:44 | 只看该作者
华为代理商
把所有的防区全撤了再布防如果还报警的话就是总线的问题,很可能是短路了.另外可以把总线先剪断自检看有没有问题.
6#
发表于 2009-5-5 11:25:30 | 只看该作者
你应该把模块换成相应品牌的
7#
发表于 2009-5-5 13:49:01 | 只看该作者
是不是线路的问题啊?
8#
发表于 2009-5-5 15:44:15 | 只看该作者
能力有限啊
9#
发表于 2009-5-6 09:25:32 | 只看该作者
换了
10#
发表于 2009-5-6 09:52:17 | 只看该作者
换带屏蔽的双绞线,或者模块IP地址不对...出现吴报