海信KFR-3201GW/BP分体变频空调故障代码
显示代码 室内机故障原因
1 室内环温温度传感器开路或短路
2 室内管温温度传感器开路或短路
3 过冷保护
4 过热保护
5 通迅故障
6 过流保护
8 室内风机故障
10 出风温度传感器开路或短路
11 温度传感器故障
13 室内EEPROM错误
21 室外温度传感器故障
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
 楼主| 发表于 2009-5-8 14:21:08 | 只看该作者
华为代理商
海信KFR-250G+3201GW/Y2BP
显示代码 室内机故障原因
1 室内环温温度传感器开路或短路
2 室内管温温度传感器开路或短路
3 过冷保护
4 过热保护
5 通迅故障
8 室内风机故障
3#
 楼主| 发表于 2009-5-8 14:22:47 | 只看该作者
华为代理商
海信KFR-4001GW/ZBP
故障码 传送码 故障内容
1 1 室内管温温度传感器开路,四通阀串气,过冷保护
2 2 室外机强制运转(检查室外电器部件)
3 3 室内外通迅故障
10 10 室内DC风机异常
13 13 室内EEPROM读出数据有误
2 32 过流保护(压缩机,功率组件,控制板)
3 33 位置信号错(压机,IPM,位置检测电路)
4 34 无位置检测信号(压机,IPM,位置检测电路
535 过负荷(室外过高或风机电路故障)
6 36 OH传感器(压缩机,冷煤,过热传感器)
7 37 传感器开路或断路
8 38 增速不良(压缩机,冷煤)
13 43 EPROM读出数据有误
14 44 功率组件过电流
15 45 直流电压过高(控制板,功率组件)
4#
 楼主| 发表于 2009-5-8 14:23:26 | 只看该作者
华为代理商
海信KFR-2601GW/ZBP
运行灯(绿) 待机灯(红) 高效灯(黄) 定时灯(绿) 故障原因
                        灭亮 灭 灭正常待机
                        亮 灭不定不定 正常运行
                        亮灭亮不定 高效运行
                        亮灭不定 亮定时
                        亮灭灭闪 化霜
                        亮 亮灭 灭过冷保护(制冷状态)
                        闪 灭灭灭室内温度过低保护
                        亮 灭亮灭睡眠
                        亮 闪灭闪 压缩机排气温度过高保护
                        亮 灭闪闪过载保护
                        灭 闪灭闪IPM变频模块温度保护
                        灭 闪灭灭系统缺氟
                        灭 闪亮闪室外管温温度传感器异常
                        灭闪亮闪压缩机排气温度传感器异常
                        灭 闪闪亮AC电压异常
                        灭 闪闪灭 室外电流互感器异常
                        灭 闪亮亮过流保护
                        灭 闪亮灭 室外温度传感器异常
                        灭 亮 闪闪通迅故障
                        灭亮亮亮室内管温温度传感器异常
                        灭亮闪灭室内环温温度传感器异常
                        灭亮灭闪室内风机异常
                        灭亮闪亮室内EEPROM错误
                        闪 亮 闪亮位置检测异常
                        闪 闪 闪闪压缩机启动异常
5#
 楼主| 发表于 2009-5-8 14:26:14 | 只看该作者
华为代理商
海信KFR-2801GW/BP×2分体变频
                        代码SRV3 SRV2 SRV1 故障原因
                        1 亮 灭 灭 室外环温温度传感器异常
                        2 灭亮 灭室外管温温度传感器异常 
                        3 亮亮灭压缩机过热保护
                        4 灭灭亮室外A机细管温度传感器异常
                        5 亮灭亮室外B机细管温度传感器异常
                        6 灭亮亮过电流保护
                        7 亮亮亮无负载
                        8 亮灭灭电源电压异常
                        9 灭闪灭瞬间停电
                        10 闪闪 灭室外机过载
                        11 灭灭闪正在除霜
                        12 闪灭闪IPM变频模块故障
                        13 灭闪闪室外EEPROM错误
                        14 闪 闪 闪室外回气温度传感器故障
6#
 楼主| 发表于 2009-5-8 14:26:50 | 只看该作者
海信KFR-28GW/BP×2分体变频
代码 运行 待机 定时 高效 故障原因
                        1 闪 灭 灭 灭室内环温温度传感器开路或短路
                        2 灭闪 灭灭室内管温温度传感器开路或短路
                        3 闪 闪 灭灭过冷保护(制冷状态)
                        4 灭灭闪 灭过热保护(制热状态)
                        5 闪灭闪灭 通迅故障
                        8 灭灭灭闪室内风机故障
                        代码  运行 待机 定时 高效 室外机故障原因
                        1 亮 灭 灭灭室外环温温度传感器开路或短路
                        2 灭 亮 灭灭室外管温温度传感器开路或短路
                        3 亮 亮灭灭压缩机过热保护
                        4 灭灭亮灭室外A机细管温度传器异常
                        5 灭灭亮灭室外B机细管温度传器异常
                        6 灭亮亮灭过电流保护
                        7 亮亮亮灭无负载
                        8 灭 灭灭亮电源电压异常
                        9 亮灭灭亮瞬时停电
                        12 灭灭亮亮IPM变频模块故障
                        13 亮 灭亮亮室外EEPROM错误
                        14 闪亮亮亮室外回气温度传感器故障
7#
 楼主| 发表于 2009-5-8 14:27:20 | 只看该作者
海信KFR-3201GW/BP变频变频室外空调
                        运行灯 待机灯 定时灯 高效灯 故障原因
                        亮 灭 灭 灭室内温度传感器异常
                        灭亮 灭灭室外管温度传感器异常
                        亮亮灭灭压缩机过热保护
                        灭灭亮灭室外A机细管温度传感器异常
                        灭灭亮灭室外B机细管温度传感器异常
                        灭亮亮灭过流保护
                        亮 亮亮灭无负载
                        灭灭灭亮电源电压异常
                        亮 灭灭亮瞬时停电
                        灭灭亮亮IPM变频模块故障
                        亮灭亮亮室外EEPROM错误
                        灭亮亮亮室外回气温度传感器异常