配电柜交流接触器互锁声音大是咋回事呢

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-4-23 08:24:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
因一个接触器烧毁,换了一个,当两个连起来时响声很大,拆除连接后,就没有响声了。这是什么问题?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-4-23 12:52:54 | 只看该作者
华为代理商
[quote user="xuetugong"]因一个接触器烧毁,换了一个,当两个连起来时响声很大,拆除连接后,就没有响声了。这是什么问题?[/quote]


如果接触器铁芯的短路环没有断裂,动静铁芯接触面完好,就有可能是你的接线错误。 是否接触器线圈的电压错误。如接触器线圈额定电压应是220V,是否误接为380V了。
3#
发表于 2009-4-24 18:35:08 | 只看该作者
华为代理商
会不会是机械连锁不合适呢