光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4154|回复: 17
打印 上一主题 下一主题

气体灭火系统半年定期检查、测试的方法及步骤

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-7-23 19:05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商

每半年定期检查、测试的方法及步骤fficeffice" />

1、前期检查步骤同“每日检查步骤”115项。

2、解除瓶头阀和区域选择阀上的电磁启动器,于接线下装设24V测试灯泡。

3、将机械式启动器(瓶头阀)由钢瓶上拆下。

4、目视检查烟烙尽钢瓶瓶头阀阀体各组件有无裂痕或变形。

5、用泡沫混合液抹于钢瓶各接线处检查钢瓶有无泄漏现象。

6、手动检查钢瓶固定座,钢瓶的固定夹具有无松动现象。

7、目视检查各电器配管有无锈蚀、变形或裂痕。

8、手动检查各电器配管的固定架或夹具无松动现象。

9、使用万用电表检查24V电源箱电源的供应是否独立且连续不断。

10、手动检查442R控制盘的各接线是否有松动现象。

11、使用万用电表检查442R控制盘主电源的供应是否独立且连续不断。

12、使用万用电表检查442R控制盘辅电源的供应是否正常。

13、目视检查探测器表面是否清洁,无任何会干扰或影响探测器感测性能的擦伤、油渍及油漆等。

14、目视检查释放配管有无锈蚀、变形或裂痕。

15、手动检查释放配管的固定架和夹具有无松动现象。

16、手动检查释放管路及喷嘴的连接、各管路接口是否牢固。

17、所有组件完成检查保养后,必须恢复至正常状态,电磁阀、瓶头阀仍处于隔离状态,对全系统进行测试,步骤如下。

a、打开442R控制盘,用短接法测试警铃、蜂鸣器及闪灯工作是否正常。

b、按下紧急停止开关,查看442R控制盘上的“紧急停止开关”上方的指示灯是否动作。

c、拉下电气手拉开关,查看442R控制盘上的“手拉开关”上方的指示灯是否动作。

d、连接电磁启动器接线的测试灯泡是否动作。

e、将手动/自动选择开关向右拔到手动档,查看开关边上的指示灯是否动作。

f、将主用/备用选择开关向右拔至备用档,查看是否向消防报警控制中心发出动作信号。

g、打开压力开关面板盖板,拔动开关,模拟气体释放后的压力动作,检查压力开关向消防报警控制中心的气体报警的反馈信号,检查气体释放指示灯动作是否正常。

h、查检上述测试消防控制中心是否能收到信号反馈。

18、测试完毕后复位系统,确定系统处于正常运行状态下,再将电子启动器(电磁阀)之接线及机械式启动器(瓶头阀)重新锁紧后并复归系统,使系统维持正常运行,注意:在安装瓶头阀时,首先要确认阀体的拉杆处于未击发状态(扳动拉杆使阀体内的击发撞针处于收缩状态,然后将拉杆放置箭头方向),以免安装时触发钢瓶喷放。

19、检查防护区的开口情况、防护区的用途有无变更。

20、检查防护区内的可燃物的种类、数量、分布情况是否符合设计规定。

21、检查防护区外的疏散通道是否保持畅通。

22、记录各项检查之结果,以作为下次检查时之依据。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-7-23 20:21:55 | 只看该作者
华为代理商
谢谢分享!!
3#
发表于 2008-7-28 14:10:18 | 只看该作者
华为代理商
谢谢分享
4#
发表于 2008-7-28 16:52:46 | 只看该作者
华为代理商
很有用
5#
发表于 2010-3-16 21:21:16 | 只看该作者
华为代理商
[size=medium]谢谢分享
6#
发表于 2010-3-16 21:38:37 | 只看该作者
谢谢
7#
发表于 2010-3-19 17:50:57 | 只看该作者
路过,谢谢
8#
发表于 2010-3-19 19:32:32 | 只看该作者
非常好
9#
发表于 2010-6-2 16:36:13 | 只看该作者
很有用,谢谢
10#
发表于 2011-3-26 15:28:53 | 只看该作者
谢谢,很有用!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-6-23 19:11 , Processed in 0.083454 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表