发表于 2009-3-23 20:38:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
火线-零线电压为230V 火线-地线为110V 是否表明地线断了.请教各位老师
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-3-23 23:14:56 | 只看该作者
华为代理商
地线与零线间电压110V.....说明地线肯定有问题,估计是施工人员无意中将地线与火线短接了,而且可能在输入端并没有接到地线排,所以产生110V的电压。查找地线是否断开,使其可靠接地并达到规程要求。
3#
发表于 2009-3-24 11:58:05 | 只看该作者
华为代理商
建议测量一下地线对零线的电压,估计是接地线断了,然后同一个系统中某个电器外壳带电,且漏电开关失灵而导致地线电压升高所致。
4#
发表于 2009-3-25 11:26:28 | 只看该作者
华为代理商
有可能是相线中的其中一条断了
5#
发表于 2009-3-25 15:17:34 | 只看该作者
华为代理商
接地肯定有问题
6#
发表于 2009-4-7 16:11:25 | 只看该作者
分析不出来,学习
7#
发表于 2009-4-7 16:45:22 | 只看该作者
俺也是来学习的!
8#
发表于 2009-4-9 10:52:11 | 只看该作者
学习
9#
发表于 2009-4-12 15:58:48 | 只看该作者
楼主所说的情况应该是单相三线制供电,估计是地线断了,而系统中某个电器外壳带电,且漏电开关失灵而导致地线电压升高所致。