光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1782|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

技术讨论

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-2-18 20:34:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
海湾的火灾显示盘老是误报,有时一复位就好了.不知道是什么原因
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-2-18 21:08:02 | 只看该作者
华为代理商
一般与线路有关系,如果用的RVVP线缆的话这种情况一般不会出现了
3#
发表于 2009-2-18 22:28:36 | 只看该作者
华为代理商
技术讨论

海湾的火灾显示盘老是误报,有时一复位就好了.不知道是什么原因


火灾显示盘是用单片机设计开发的汉字式火灾显示盘,用来显示已报火警的探测器位置编号及其汉字信息并同时发出声光报警信号。它通过通讯总线与GST200、GST500及GST5000等火灾报警控制器相连,处理并显示控制器传送过来的数据。


怎么个误报?本身就没报警功能,只能报故障,那就是线路问题了,这还讨论?


布线要求
通讯二总线A、B采用RVVP-2 x 1.0mm2 屏蔽线,屏蔽层与底座上“外地” 端子相接,DC24V电源供电二总线采用BV-2 x 4.0mm2线。

当火灾显示盘与控制器连接时,控制器开机后将对火灾显示盘进行注册(本机打开情况下),若控制器能将本机注册上,表明控制器与火灾显示盘间通讯正常;若控制器未能将本机注册上,表明本机与控制器通讯不正常,可能是火灾显示盘与控制器间的通讯二总线极性接错,此外通讯二总线线路未按要求穿线或是与强电线路穿入同一管内, 均有可能有此现象发生。
4#
 楼主| 发表于 2009-2-19 20:18:25 | 只看该作者
华为代理商

探头问题

谢谢了
5#
 楼主| 发表于 2009-2-19 20:19:43 | 只看该作者
华为代理商

探头问题

谢谢了
6#
发表于 2009-2-19 21:06:16 | 只看该作者
楼上的朋友对海湾的设备很熟啊
7#
发表于 2009-2-24 23:02:31 | 只看该作者
我就是海湾的,有问题尽管问