光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 5000|回复: 19
打印 上一主题 下一主题

防火阀、排烟阀

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-2-17 11:11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
防火阀在管路上是常开的,是长期开着通风,着火是才自动关闭,一般装在通风管道上;由消防控制中心自动或手动关闭,防止火灾烟气通过空调、通风系统向其他安全区域扩散,排烟风机启动连锁启动排除对人员最致命的烟气,以利于人员疏散。

排烟防火是常闭,屋里烟雾达到一定浓度才会自动打开,然后在280度时在自动关闭,并连锁关闭排烟风机需要人工开启和复位,一般装在排烟机入口处(排烟管道)。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-2-17 15:29:00 | 只看该作者
华为代理商
更详细的相关内容可参考每日一学栏目的相关资料:

消防基础教学---排烟阀    消防基础教学---防火阀
3#
发表于 2009-2-17 23:18:10 | 只看该作者
华为代理商
顶!专业
4#
发表于 2009-2-18 09:30:12 | 只看该作者
华为代理商
谢谢
5#
发表于 2009-2-18 12:57:20 | 只看该作者
华为代理商
专业知识性很强,分析的很好
6#
发表于 2009-2-18 14:42:02 | 只看该作者
280度防火阀,我所了解的是一般常开,火灾发生后风管排烟达到280度时关闭并连锁停风机。。

排烟阀也不是烟雾达到一定浓度自动打开,而是通过探头报警后利用逻辑关系打开排烟阀。。

楼上几位不要人云亦云。。。
7#
发表于 2009-2-18 15:14:19 | 只看该作者
谢谢,受宜不浅。
8#
发表于 2009-2-18 15:14:31 | 只看该作者
新来的,023所说的靠谱儿。
9#
发表于 2009-2-21 20:30:57 | 只看该作者
好贴
10#
发表于 2009-2-21 23:27:53 | 只看该作者
023说得有道理,有防火阀,排烟阀,排烟防火阀,功能各不一样,用途也不一样