2P加漏电保护器老跳怎么回事?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-2-17 08:20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
有一台设备是这种情况:把设备断电休息几天,再打开电源可以坚持三天左右才会跳闸。若机器一直开着,跳闸后马上推上电短则2小时,长则一天又会再跳。有时候天气很热的时候跳闸了,再推推不上去,但这种情况很少.
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-2-17 08:29:44 | 只看该作者
华为代理商
可能原因:

1、漏电引起跳闸[据您热天跳闸较多判断,这种可能性比较小],必须查明后端用电设备有无绝缘不良或潮湿漏电现象;(直接用摇表测量绝缘电阻)

2、用电负荷过大,造成过电流保护跳闸。 请更换容量更大的开关,或减少用电负载。

3、开关不良或接线端子松动发热等故障,建议更换新开关。