只需一步,快速开始
小弟开始跟人做消防工程,看着图纸上好多不太明白。1、施工和验收规范上说:不同类别,不同电压等级线路不能穿在同一管中。 那么,手报和手报上的电话插孔,算不算同一类别,线能不能穿同一管中?消防栓按钮和手报,和烟感,算不算同一类别?这类别如何分?2、图上标注的,FS ,CI ,XF, SF,这些是什么意思?
请各位老大教我。
使用道具 举报
图纸有说明标号的意思的,手报电话是可放在一条管内的.
手报和手报上的电话插孔应该可以走一个管子其实这些线大多数都是24v的,还有些12v的,走在一个管子里问题不大.
图上的标注跟你们用的图例有关,你仔细看看图例说明应该能弄清楚. (弱电下载站有这些资料下载,您去搜索一下就行了)
严格的说消防电话线是不允许和总线走同一管子的,只有24V电源可以分别和它们穿在一根管子里,
我在实际工程中也遇见过,但如果电话线和总线穿在一起的话,听话质量会不好。
个人意见还请大家多多指教
楼上的比较按规矩办事!
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )
GMT+8, 2024-11-1 11:30 , Processed in 0.129730 second(s), 22 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.