零线断了,为什么会有电压?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-12-21 22:30:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商

  有个案例:一个工厂的单相用电器突然不能工作,三相用电器工作正常。调查发现,进户电缆是3+1铝芯电缆,敷设途径是地埋。用电压表测量电压,相间、对地,电压均正常。工人介绍说,室内零线经常烧断,而且进户电缆在地下某处有接头。初步判断是零线开路。遂让工人找到接头处挖开地面,果然看到零线断开。处理好接头,用电器恢复正常。

  在此,俺有几处不明白:

1. 零线开路,用电压表侧对地为何还有电压?

2. 既然有电压,为何负荷很小的用电器也不能正常工作?例如灯不亮。

3. 零线经常烧断是什么原因?

  恳请各位老师为俺解开这几个谜团。在此感谢大家!

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-12-21 23:04:02 | 只看该作者
华为代理商

1,测的是感应电压。

2,感应电压是不能带载的。你的3相设备要是再用的话,有很大的危险。

3,零线经常烧断主要原因是a;进户电缆是3+1铝芯电缆,早就该换铜缆了,铝缆久了会氧化。b;零线截面小。c;所带的负荷三相不平衡。最重要的你说进户电缆在地下有接头,。。。。没法说了哦

3#
发表于 2008-12-21 23:11:17 | 只看该作者
华为代理商

首先要搞清楚零线与地线的区别再慢慢分析.

零线是电源的回路,当然它在变压器附近接地,如果接地不好可能带电。地线是单独接地,它不是电源回路,是保护线,单根与地同电位,也就是零电位。家里应该是单相三线制,就是火线、零线、地线。
1
、结构的区别:
零线(N): 从变压器中性点接地后引出主干线。
地线(PE):从变压器中性点接地后引出主干线,根据标准,每间隔20ffice:smarttags" />-30重复接地。
2
、原理的区别:
零线(N): 主要应用于工作回路,零线所产生的电压等于线阻乘以工作回路的电流。由于长距离的传输,零线产生的电压就不可忽视,作为保护人身安全的措施就变得不可靠。
地线(PE): 不用于工作回路,只作为保护线。利用大地的绝对“0”电压,当设备外壳发生漏电,电流会迅速流入大地,即使发生PE线有开路的情况,也会从附近的接地体流入大地。

零线经常被烧断在用电器中常发生的是三相电流不平衡所造成的.用钳表测三相中的每一相电流.如有三相不平衡的话再分流.

搞清楚了零线与地线的话我想应当好理解了吧.

 

4#
发表于 2008-12-22 08:25:13 | 只看该作者
华为代理商
[quote user="lejieshi"]

...你的3相设备要是再用的话,有很大的危险。...

[/quote] 零线断否,与三相用电设备无关 原则上说,应该不影响三相设备工作。
5#
 楼主| 发表于 2008-12-23 22:24:55 | 只看该作者
华为代理商
晓滴了,谢啦。
6#
发表于 2009-1-5 13:15:53 | 只看该作者

火线上有电压,你用电压表一边量火线一边对地量当然有电压了!

你现在的三相不平衡导致零线带电,这样一来很危险!