光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2377|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

弱电工程工艺标准

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-12-27 14:12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
弱电施工工艺主要是从管槽敷设、线缆的布放两方面来说。下面我们就来看看弱电施工工艺的具体内容:

管槽敷设工艺

(1)金属管的要求

金属管应符合设计工艺的规定,表面不应有穿孔、裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时,应采用足够强度的管材。

(2)金属管的切割及连接

在配管时,根据实际需要长度,对管子进行切割。管子的切割可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁用气割。

管子和管子、管子和接线盒、配线箱的连接,将管口端面和内壁的毛刺锉光,使管口保持光滑,采用直接、锁母等配件连接。

(3)金属管的弯曲



在敷设时,应尽量减少弯头,每根管的弯头不应超过3个,直角弯头不应超过2个,并不应有S弯出现。

金属管的弯曲一般都用弯管进行。先将管子需要弯曲部位的前段放在弯管器内,焊缝放在弯曲方向背面或侧面,以防管子弯扁,然后用脚踩住管子,手板弯管器,便可得到所需要的弯度。

(4)金属管进入信息插座的接线盒后,管口进入盒内的露出长度应小于5mm。明设管应用锁紧螺母或带丝扣管帽固定,露出锁紧螺母的丝扣为2-4扣。

(5)金属管的敷设

a.金属管的暗设应符合下列工艺要求:

预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过50mm,楼板中的管径宜为15-25mm,直线布管30mm处设置暗线盒。

敷设在混凝土、水泥里的金属管,其它基应坚实、平整、不应有沉陷,以保证敷设后的线缆安全运行。

金属管连接时,管孔应对准,接缝应严密,不得有水泥、沙浆渗入。管孔对准、无错位,以免影响管、线、槽的有效管理,保证敷设线缆时穿设顺利。

金属管道应有不小于0.1%的排水坡度。

建筑群之间金属管的埋设深度不应小于0.7m;在人行道下面敷设时,不应小于0.5m。

金属管内应安置牵引线或拉线。

金属管的两端应有标记,表示建筑物、楼层、房间和长度。

b.光缆与电缆同管敷设时,应在金属管内预置塑料子管。将光缆敷设在子管内,使光缆和电缆分开布放,子管的内径应为光缆外径的2.5倍。

线缆的布放工艺: http://www.3ait.net/web/ruodjc/201012/17-8194.html

弱电施工工艺标准:http://www.3ait.net/web/ruodjc/201012/17-8194_2.html
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-12-27 18:32:43 | 只看该作者
华为代理商
不错
3#
发表于 2011-2-22 16:59:53 | 只看该作者
华为代理商
很好。。。学习了。
4#
发表于 2011-2-25 17:04:33 | 只看该作者
华为代理商
可以
5#
发表于 2011-2-28 11:53:48 | 只看该作者
华为代理商
不错
6#
发表于 2011-3-1 13:54:59 | 只看该作者
学习了
7#
发表于 2011-3-7 16:36:44 | 只看该作者
学习了
8#
发表于 2011-5-2 01:55:52 | 只看该作者
不错
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-6-2 17:15 , Processed in 0.384647 second(s), 22 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表