[ForReputation=2][/ForReputation] 今年五月份作了一个1000多点的布线项目,用的全部都是美国耐威的原装进口产品. 根据我的施工经验,现将其中的电子网络配线架(可管理和控制)的施工要求分享一下 电子配线架施工要求 1, 所有电子配线架系统的设备在调试前均不可上电 2, 所有电子配线架系统的连接线(包括B型连接线和智能跳线)在调试前均不可连接 3, 在水平线缆的布设施工中,语音缆和数据缆要严格区分,不可混用在同一配线架上(即电子配线架上不能打接语音缆) 4, 机柜中的电子配线架建议上方为水平端电子配线架(视实际情况而定,若从机柜下方进水平线,也可将水平端电子配线架放在靠下位置),下端为管理端电子配线架,中间为扫描仪(见附图)。 5, 每个有电子配线架的楼层分配线间到主配线间之间必须有一条双绞线,用来连接EPS扫描仪和EPS主机,最好打接在配线架上。 6, 在电子配线架打线过程中,如果有线头没有一次性打断的话,绝对不能用刀具划断线头,以免伤到配线架背部的线路板。 7, 网络建成后须为电子配线架系统分配一个网段,用于两台主机和软件所在服务器的IP地址分配。 8, 电子配线架系统调试前应提供详细的配线架点位与房间号及点位号的对照表 |