弱电线槽施工规范

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-29 13:20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
弱电线槽吊碼的距离是多小?竖槽绑线的距离等等。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-8-29 20:50:52 | 只看该作者
华为代理商
设置电缆桥架和线槽敷设缆线应符合下列规定:

  电缆线槽、桥架宜高出地面2.2m以上。线槽和桥架顶部距楼板不宜小于30mm;在过梁或其它障碍物处,不宜小于50 mm。

  槽内缆线布放应顺直,尽量不交叉,在缆线进出线槽部位、转弯处应绑扎固定,其水平部分缆线可以不绑扎。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5m固定在缆线支架上。

  电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5m处应固定在桥架的支架上;水平敷设时,在缆线的首、尾、转弯及每间隔5~10m处进行固定。

  在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设缆线时,应对缆线进行绑扎。对绞电缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的类别、数量、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5m,间距应均匀,松紧适度。

  楼内光缆宜在金属线槽中敷设,在桥架敷设时应在绑扎固定段加装垫套。

  采用吊顶支撑柱作为线槽在顶棚内敷设缆线时,每根支撑柱所辖范围内的缆线可以不设置线槽进行布放,但应分束绑扎,缆线护套应阻燃,缆线选用应符合设计要求。
3#
发表于 2009-8-31 10:30:26 | 只看该作者
华为代理商
楼上的规定是从那个标准文件里面出来的??
4#
发表于 2009-9-2 11:55:17 | 只看该作者
华为代理商
同样学习
5#
发表于 2009-9-2 11:56:23 | 只看该作者
华为代理商
对了。能不能说下可以从哪个标准里找到啊。
6#
发表于 2009-9-7 23:35:09 | 只看该作者
根据民用建筑电气设计规范JGJ16-2008 8.10.5.4规定:

桥架上部距顶棚、楼板和梁等障碍物不宜小于0.3m。
7#
发表于 2009-9-12 11:30:04 | 只看该作者
学到东西了,谢谢!
8#
发表于 2009-10-4 23:55:49 | 只看该作者
同样学习
9#
发表于 2009-12-9 16:35:05 | 只看该作者
不同桥架都是这样的吗?
10#
发表于 2009-12-21 19:59:59 | 只看该作者
在哪找到规范啊?