切非消防电,也就是切总闸吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-6-29 08:31:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商

  不知道非消防电怎样设置,每次画图都只画一个,也就是切总闸,昨天看到一个工程,把非消防电分成了切照明电\切电表箱等等,到底非消防电切那些东西啊,还有一个问题,一个建筑都有好几栋楼,是不是每栋楼都要切,还是只切总闸就没问题了,规范有没有具体要求啊,我是没看到。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2007-6-30 08:31:22 | 只看该作者
华为代理商
切断除消防用电以外的用电,一般在建筑配电间都会有分区供电总开关,直接通过脱扣断电就行了!
3#
发表于 2008-4-11 11:56:59 | 只看该作者
华为代理商
严格和负责的说应该分区分层切,这样可以避免人员疏散中的混乱
4#
发表于 2008-4-11 22:59:40 | 只看该作者
华为代理商
我也想了解一下
5#
发表于 2008-4-12 16:10:37 | 只看该作者
华为代理商
    非消防电源切断系统只对启火层动作,在火灾状态下报警控制器可自动或手动启动总线控制模块,使非消防电源配电盘上的分励脱扣器动作,从而切断电源’分励脱扣器的动作信号通过总线控制模块返回到报警控制器。
6#
发表于 2008-11-14 20:41:34 | 只看该作者
必切照明总闸
7#
发表于 2008-11-14 20:52:31 | 只看该作者
一般的都是切非消防电源
8#
发表于 2008-11-15 17:35:58 | 只看该作者

切除非消防电源,分为照明电和动力电两种,动力按建筑物切除,照明一般分层或防火分区切除。

9#
发表于 2008-11-16 11:36:34 | 只看该作者
一般的都是切非消防电源(照明、动力)
10#
发表于 2008-11-29 12:21:37 | 只看该作者

6.3.1.8 消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯。