依爱6000L回路输出电压问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-5-29 15:02:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
RT

一台6000L机器,回路全部报故障,共计60个点位左右

将回路线拆下后测量主机总线输出电压16V左右(感觉有点低,海湾的一般在19V左右),不晓得正常否?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
 楼主| 发表于 2013-5-29 15:13:19 | 只看该作者
华为代理商
本帖最后由 zhchyxx 于 2013-5-29 15:14 编辑

刚电话和厂家确认了,输出也要18-21V左右
看来主机有问题了

另:

用万用表二极管档测量回路线,一个无穷大,一个500多,正常否?
3#
发表于 2013-5-30 20:29:21 | 只看该作者
华为代理商
初步诊断坏了 换一个新的
4#
发表于 2013-5-30 20:29:37 | 只看该作者
华为代理商
初步诊断坏了 换一个新的
5#
发表于 2013-5-30 20:51:48 | 只看该作者
华为代理商
同意楼的观点!还有外面拆一个设备直接放在主机上看看行不行?如果不行,那肯定回路板坏了
6#
 楼主| 发表于 2013-5-31 08:41:51 | 只看该作者
经实际测量,从主机上二楼的某个地方断路,重新放了一个线上二楼,系统恢复

看来厂家的说法不准确?16V一样可以工作
7#
发表于 2013-5-31 11:23:54 | 只看该作者
zhchyxx 发表于 2013-5-31 08:41
经实际测量,从主机上二楼的某个地方断路,重新放了一个线上二楼,系统恢复

看来厂家的说法不准确?16V一 ...

可以工作和可靠工作是二回事。
8#
发表于 2013-5-31 11:48:21 | 只看该作者
zhchyxx 发表于 2013-5-31 08:41
经实际测量,从主机上二楼的某个地方断路,重新放了一个线上二楼,系统恢复

看来厂家的说法不准确?16V一 ...

厂家在有些方面还是很权威的 看你的主机运行状况吧
9#
发表于 2013-6-3 18:54:56 | 只看该作者
本帖最后由 tanping119 于 2013-6-3 19:05 编辑
hudaojia 发表于 2013-5-31 11:48
厂家在有些方面还是很权威的 看你的主机运行状况吧


别说16V能工作,,就是降到了8v也可以正常工作的,,这个要看厂家---设计了。

10#
发表于 2013-6-3 20:36:18 | 只看该作者
关键依爱的工作电压不是那个范围。。。