接地电阻太大,怎样降低?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-8-25 09:18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
有没有办法降低点电阻?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-8-25 11:57:25 | 只看该作者
华为代理商
1、在机房附近把4根或更多2.5m的角钢(45mm*45mm)沿直线打入地下离地面80cm处、每根角钢相距2m。
2、用扁钢(30mm*3mm)将4根角钢串联焊接在一起。
3、用镀锌扁钢(30mm*3mm)焊接有角钢的任意角作为地线引线引上墙面2m处。
4、电阻测试仪测量地网阻值小于等于4欧姆,否则,加桩或用田字格加以解决。
5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。
6、接入信号避雷器地线和静电地线。
3#
发表于 2008-8-25 13:16:52 | 只看该作者
华为代理商
增加接地埋深和接地体长度;增加接地极 ;加降阻剂;
4#
发表于 2008-8-28 21:22:33 | 只看该作者
华为代理商

在建筑物四周增设若干垂直接地极,采用钢管或角钢接地极,长度为2.5米,接地极顶端距离地面应大约0.7米。

5#
发表于 2008-9-3 11:37:57 | 只看该作者
华为代理商
最简单的方法。.加水。.呵呵。..不推荐你用。.
6#
发表于 2008-11-15 17:00:44 | 只看该作者

使用降阻课剂吧,效果会明显一点的

 

7#
发表于 2008-12-7 15:09:54 | 只看该作者
对..........