38台电脑+大五匹空调+500W照明,多少平方的线才没有问题

我是一个网吧,现在我们网吧经常跳闸,100A的空开发热量很高,网吧接空开的进线是6个平方的,这个空开满负荷情况下,在14000W左右,请问这个我们该如何解决啊~~

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-7-13 19:02:03 | 只看该作者
华为代理商
38台电脑+大五匹空调+500W照明大约有16kw左右,100A空开不但够用而且有点大了呢,不过你的进线有点小了,选10mm平方的合适。空开发热--开关是否合格产品?建议采用三相进户,根据负荷量均匀分配各相,要保持三相平衡,要设置总开关--分路漏电开关。
3#
 楼主| 发表于 2008-7-13 20:50:51 | 只看该作者
华为代理商
谢谢谢谢
4#
发表于 2008-7-13 21:27:17 | 只看该作者
华为代理商
线太细
5#
发表于 2008-7-14 09:43:53 | 只看该作者
华为代理商
6MM2线,仅可供大5匹空调用,像你这样的网吧数量和规模,建议10-16MM2线。
6#
发表于 2008-7-14 11:15:28 | 只看该作者
(0.4×38+4.8+0.5)×1.9×0.8=31.16A。6×5×0.8=24A。10×4×0.8=32A>31.16A。在三相供电的情况下,选10mm的线,50A的断路器是足够了,但需选动力脱扣的断路器。
7#
发表于 2008-10-7 20:03:10 | 只看该作者

像这种大容量场合,除了精确计算,还有没有什么经验算法????

也就是说看到一个容量,大概要多少规格的线是不是马上就能在你的脑子里有个数目?

8#
发表于 2008-10-12 19:56:49 | 只看该作者
[quote user="a60777626"]

38台电脑+大五匹空调+500W照明,多少平方的线才没有问题

我是一个网吧,现在我们网吧经常跳闸,100A的空开发热量很高,网吧接空开的进线是6个平方的,这个空开满负荷情况下,在14000W左右,请问这个我们该如何解决啊~~

[/quote]
功率除电压再乘功率因数(一般取0.8)换算出电流,,,查电工手册就知道了