交流接触器制造标准规定,当线圈电压大于其额定电压的80%时,交流接触器的铁心应该可靠吸合;当线圈电压小于其额定电压的70%时,交流接触器的铁心应该可靠释放。
将AC380V交接应用于AC220V电路中,是错误的方法,即使能用,也不允许。 另外:楼主所见,AC380V交接用于AC220V时,此交接有没有接入节能模块或降压处理等手段?
此交接没有接入任何节能模块或降压处理等手段?只是直接接入的!
不能这样接的,只能够按电压的等级来接入,不能混淆。
直接接是不行的,在不要提这样白痴的问题啦