(7)下列不同电压,不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上: 1)lkV以上和1kV以下的电缆。 2)同一路径向一级负荷供电的双路电源电缆。 3)应急照明和其他照明的电缆。 4)强电和弱电电缆。 如受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开。 (8)电缆桥架与各种管道平行或交叉时,其最小净距应符合表DQ4-1的规定。 (9)电缆桥架不宜安装在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方,否则应采取防腐、隔热措施。 (10)电缆桥架内的电缆应在下列部位进行固定。垂直敷设时,电缆的上端及每隔1.50~ffice:smarttags" />2m处。水平敷设时,电缆的首、尾两端、转弯及每隔5~10m处。ffice ffice" /> 电缆桥架与各种管道的最小净距 表DQ4-1 管道类别 | 平行净距(m) | 交叉净距(m) | 一般工艺管道 | 0.4 | 0.3 | 具有腐蚀性液体(或气体)管道 | 0.5 | 0.5 | 热力管道 | 有保温层 | 0.5 | 0.5 | 无保温层 | 1.0 | 1.0 |
(11)电缆桥架内的电缆应在首端、尾端、转弯及每隔50m处,没有编号、型号及起、止点等标记。 (12)电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时,应采取防火隔离措施。 (13)其他要求见本章电缆桥架安装要求示意图。 3、本章相关规范 (1)《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92) (2)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范)(GB50168一92)。 (3)《电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范》 (GB50258-96)。 |