卷帘门的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-8-5 15:46:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
我的一个经验,我在施工中遇见一个问题10个卷帘门用一个控制按扭控制上.下.停让10个门同步.但出现一个问题它们并不同步.调试的时侯一个一个调好的,但是把它们和起来就不同步了.最后查出问题所在,就是它们控制总线不在同一总线之上.这个问题费了我一整天的时间.
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-8-5 17:28:15 | 只看该作者
华为代理商

楼主的控制方案没有完全说明清楚,是否从主机上通过总线控制10个模块,利用这个对应输出模块控制卷帘门?

如果不在同一总线上,应该也不会造成这种不同步现象,因为控制顺序只与程序有关,与总线应该是无关。 楼主您现在是如何解此问题的?

3#
发表于 2008-8-5 21:09:38 | 只看该作者
华为代理商
照说同一台机器,不同回路的控制模块,在接到同一指令的情况下,发出动作的时间不会有太大的差别。
4#
 楼主| 发表于 2008-8-6 12:17:15 | 只看该作者
华为代理商
我说的是用一个控制模块控制,另一个我说的控制总线是强电控制按扭的控制总线.也就是说这10 个卷帘用这一个控制按扭控制.就是把这10个卷帘的上下,停及总线全部并起来,它的总线必须在同一根380v上.
5#
发表于 2008-8-6 15:58:33 | 只看该作者
华为代理商

照你这么说是原来是接在不同380V电源线上造成负载不同才引起这样的问题,先前你表诉不清楚