光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1516|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

一个回路上模块全报故障是啥问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2015-1-21 17:29:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
一个回路上模块全报故障是啥问题
烟感好的 ,现在有电压模块灯不闪,以前都好好的。 90个模块故障,一个回路上的 ,全都不闪 。




分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏1 分享分享
推荐
发表于 2015-1-26 14:26:11 | 只看该作者
华为代理商
回路整体报模块故障 一般来说 很可能是24V供电有问题了吧 你查下电源线 国产品牌一般都这样 老外的就不知道了
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

2#
发表于 2015-1-21 18:22:35 | 只看该作者
华为代理商
这样的问题最好说明品牌,以便好准确回答,,通常是回路板坏?器件有进水的?模块串进其他电压的?
3#
发表于 2015-1-22 02:06:46 【友情提示】本论坛可支持智能手机直接访问,域名:wap.rdzjw.com | 只看该作者
华为代理商
查电源线
回复

使用道具 举报

4#
发表于 2015-1-22 18:53:39 | 只看该作者
华为代理商
同意楼上的观点,楼主说的不是很明确!你拆几个模块直接在主机上看下好不好!
6#
发表于 2015-1-26 20:58:56 | 只看该作者
楼上的解答应该是正确的,整个回路的模块都报故障而且只有模块的话应该是一个故障导致,而且你说的有电压应该是信号总线有电压吗?灯不亮,模块出现总线有电,24V没电的时候就是灯不亮,拆开安装的一瞬间亮一下
7#
发表于 2015-1-26 21:00:18 | 只看该作者
楼上说的对,看一下声光报警器是否报故障如果是的话就量24V吧
8#
发表于 2015-2-19 10:34:41 | 只看该作者
一个回路所有模块报故障,不用多想就是DC24V出了问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-7-18 03:41 , Processed in 0.129047 second(s), 22 queries , Gzip On.