关于门禁消防联动

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-10-31 10:54:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
为何门禁控制模块上的消防输入点这两个干接点短接就能使门锁断电?是软件设置过的原因?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-10-31 12:02:38 | 只看该作者
华为代理商
消防输出控制模块一般就是继电器的一组触点,因此它只有:通断 这种简单、可靠的执行功能,所以与门禁消防联动时,也就是简单的接通、断开就能使门禁断电。
3#
 楼主| 发表于 2012-10-31 18:26:51 | 只看该作者
华为代理商
东东 发表于 2012-10-31 12:02
消防输出控制模块一般就是继电器的一组触点,因此它只有:通断 这种简单、可靠的执行功能,所以与门禁消防联 ...

那门禁控制器上消防输入点两端有电压嘛,如果没电压短接为何会断电
4#
发表于 2012-11-6 15:00:24 | 只看该作者
华为代理商
这个门禁上的消防接口是门禁系统软件设置好的。输入点两端肯定有检测电压的
5#
发表于 2013-10-24 09:39:59 | 只看该作者
华为代理商
路过,学习了
6#
发表于 2013-10-30 13:27:58 | 只看该作者
消防联动,报警联动门禁动作。
7#
发表于 2014-11-25 21:16:35 | 只看该作者
有消防联动扩展板  
8#
发表于 2014-12-2 14:06:46 | 只看该作者
门禁消防输入点在门禁单元中,输入一定的控制电压即可使门禁控制板对门禁电磁铁通电,电磁铁将门吸住(关闭)。当门禁单元的消防输入点短接后,门禁控制板失电(无输入电压),门禁电磁铁不工作(门可开启)。
这种设计简单、可现场检测,但消防控制设备对门禁的信号输出点需要有相应的措施,即当消防门禁控制输出点短路时,对消防控制设备无损坏。
9#
发表于 2014-12-2 14:49:50 | 只看该作者

路过,学习了
10#
发表于 2015-2-22 14:10:39 【友情提示】本论坛可支持智能手机直接访问,域名:wap.rdzjw.com | 只看该作者
感谢指导!来自: Android客户端