本人最近遇到一件怪事,还请高人分析分析,一条回路,和别的回路线径,距离等其他因素基本差不多,回路空载时和其他回路的电压都是一样的,都属于正常范围,可是此回路一带上负载电压就降为15V左右,本人起初以为线路接地,可是经过排查,线路对地电阻正常,不短路,可是电压就是上不去,以至于许多设备包故障,而且故障不是固定的,突然这个突然那个的,本人分段带设备,带上一部分时电压降为22V,再加一点就为20,在加就为18,最后一起带上就是15了,现在还没搞定,求助高手
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
推荐
发表于 2013-9-30 23:00:09 | 只看该作者
华为代理商
你总线是不是用多芯电缆的?我觉得你这个回路的总线可能有问题,你可以换个别的总线和这个回路总线换一下试一下,或者拉一组明线先试一下。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

2#
 楼主| 发表于 2013-9-26 20:21:24 | 只看该作者
华为代理商
补充,而且和它同条件下的其他回路都一切正常,回路板也并未损坏
3#
发表于 2013-9-27 20:51:31 | 只看该作者
华为代理商
  你提的问题很可能是隔离器过载了,你跳开隔离器试一下,如正常按照说明在隔离器上并根线,如换不行,那就是这个回路中有一个探测器坏了分段查
4#
发表于 2013-9-29 11:11:35 | 只看该作者
华为代理商
我感觉是回路板有问题。
5#
发表于 2013-9-30 11:57:31 | 只看该作者
把这个回路拆下装别的回路上看看有没有这种现象
6#
发表于 2013-9-30 20:36:28 | 只看该作者
口说千遍不如动手一遍。
8#
发表于 2013-10-10 06:44:42 | 只看该作者
是不是有线路上有设备损坏导致。
9#
发表于 2013-10-14 11:38:50 | 只看该作者
应该是回路中的坏的终端设备,必须得查出来才行
10#
发表于 2013-10-18 01:52:52 | 只看该作者
总线接触不良。